压力管道安装压力表时,需要依据一系列的标准和规范来确保安装的准确性和安全性。以下是一些主要的依据:
一、压力表选择与安装规范
测量范围选择:
测量稳定的压力时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3~2/3。
测量脉动压力(如泵、压缩机和风机等出口处压力)时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3~1/2。
测量高、中压力时,正常操作压力值不应超过仪表测量范围上限值的1/2。
安装方式:
压力表应垂直于水平面安装,若安装位置较高,可以略向前倾斜,但倾斜角度不能超过30度。
压力表的连接口径与表盘成I型为径向安装,成T型为轴向安装,轴向安装还分为中轴和偏轴(下轴)安装。
连接方式:
压力表可以通过螺纹连接或法兰连接进行安装,具体连接方式需根据管道规格和现场实际情况确定。
仪表固定方式:
可以采用直接安装、前带边安装、后带边安装或U型卡子安装等方式进行固定。
测量介质与环境适应性:
根据测量介质的性质(如腐蚀性、粘稠度等)和安装环境(如温度、湿度、振动等)选择合适的压力表类型和防护等级。
二、压力表取压点选择
取压点位置:
压力测量点应在被测介质的线形流动截面部分,不能选择在管道内流动形成的涡流区或盲角。
测量流体压力时,压力测量点与垂直流动方向一致,取压力管端面与设备壁面水平,不得有凸起或毛刺。
测量液体压力时,压力测点应在管道的底部;测量气体压力时,压力测点应在管道上方。
取压口与阀门距离:
当必须在调节阀附近取压时,若取压口在其前,则与阀门距离应不小于2倍管径;若取压口在其后,则与阀门距离不应小于3倍管径。
特殊介质取压要求:
对于测量带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊介质的压力时,取源部件应倾斜向上安装,在水平的工艺管道上宜顺流束成锐角安装。
测量高温(60℃以上)流体介质的压力时,为防止热介质与弹性元件直接接触,应在压力仪表之前加装U形管或盘旋管等形式的冷凝器。
测量腐蚀性介质的压力时,除选择具有防腐能力的压力仪表之外,还应加装隔离装置。
三、安装注意事项
导压管安装:
导压管内径一般为610mm,长度应尽量短,一般为350m,以减少压力指示的迟缓。如大于50m,应选用远传式压力表。
导压管水平敷设时,必须要有一定的坡度,一般情况下,要保持1:10~1:20的坡度,以便于凝结水或气体排出。
加装阀门:
取压口到压力表之间应装切断阀,以便于检修时使用,切断阀应装在靠近取压口的地方。
安装位置选择:
压力表应安装在便于工作人员观测的位置,一般安装高度与人的视线齐平,约1.5m;对于高压压力仪表,其安装高度应高于一般人的头部。
要避开经常有机械操作的地方,防止操作其他设备时碰坏压力表。
综上所述,压力管道安装压力表时,需要综合考虑测量范围、安装方式、连接方式、仪表固定方式、测量介质与环境适应性、取压点选择以及安装注意事项等多个方面。这些依据和注意事项共同构成了压力管道安装压力表的基本准则,确保安装的准确性和安全性。